罗斯蒙特压力变送器校准涉及的5个方面 三类常见罗斯蒙特压力变送器故障问题
罗斯蒙特压力变送器校准涉及的5个方面
罗斯蒙特压力变送器在使用之前都要对其进行校准,如手表校对时间一样,只有先校准后才能对后期使用的准确性有保障。那么具体的校准涉及哪些方面呢,下面一一来介绍。
罗斯蒙特(Rosemount)变送器的校准主要是从5个方面进行,首先是最直观的外观来判断,其次从基本误差和回程误差两个误差校准,然后对恒流性能和输出稳定性进行最终的校准。
1、外观检查
用触觉以及视觉直接进行检查,一般有经验的技术人员外观检查较为准确。
2、基本误差校准
首先连接校准线路,即接通电源预热15分钟,校准点基本均匀地分布在整个测量范围上,且在全量程内分布不少于5点,包括上限、下限值。罗斯蒙特压力变送器校准时,从下限值开始平稳地输入压力信号到各校准点,读取并记录输出值至上限,然后反方向平稳地输入压力信号到各校准点,读取并记录输出值至下限,有疑义及仲裁时需进行3次循环的校准。
在接近校准点时,输入压力信号应足够慢,避免过冲现象,依据校准记录数据计算各校准点的基本误差。在罗斯蒙特(Rosemount)变送器的校准过程中,不允许调整零点和量程,不允许轻敲或振动变送器。
3、回程误差校准
回程误差就是根据校准记录数据,各校准点上、下行程的实际输出值之差的绝对值,当三次循环时,各校准点回程误差分别取各校准点回程误差的算术平均值。
4、恒流性能校准
罗斯蒙特(Rosemount)变送器的这类校准就是加入压力测量信号,使输出电流为19.9mA,在稳定后,使负载在250Ω-350Ω范围内变化,再来观察输出电流变化值。
5、输出稳定性校准
使罗斯蒙特压力变送器测得信号接近零点,观察半分钟输出电流的抖动量。
一般罗斯蒙特(Rosemount)变送器进行校准就是从这5个方面进行,德科蒙过程控制(武汉)有限公司建议如果用户的仪器使用环境较为特殊,依据实际情况有所变化的去进行,使仪器校准效果达到最佳状态。
三类常见罗斯蒙特压力变送器故障问题
罗斯蒙特压力变送器的种类有许多,其中包括普通型、防爆型、差压型等,应用领域广泛,在人们的生活、生产中都可以使用。任何产品只要使用都会出现相关的故障,罗斯蒙特压力变送器在使用一段时间后也会出现一些问题,有其不同故障的表现形式,大致可以分为三类:引压管故障、线路故障、电信号传输故障,下面详细描述具体故障的相关情况。
一、线路故障
这是最常见的一类故障,当罗斯蒙特压力变送器的显示出现异常时,首先要进行排除检查的就是线路是否出现故障,可以通过测电源等方法对故障进行检查,确保产品正常的使用。
二、引压管故障
一般出现罗斯蒙特压力变送器引压管故障的原因主要是引压管中积液的产生或引压管出现了堵塞。引起引压管积液出现的原因可能是由于引压管安装方式或获取压力方式不正确,引压管内积液的存在会导致变送器的测量精度大大降低。想预防此类故障的出现,要进行正确的引压管安装,与水平保持不小于1:12斜度的连续下降。
引压管堵塞问题出现的原因主要是产品使用时间越长,一些排放不及时的物质会残留在引压管内,使得测量介质含有杂质,让罗斯蒙特压力变送器不能正常测量得出精准的结果,其输出呈现异常状态。
三、电信号传输故障
罗斯蒙特压力变送器最终是通过电流信号输出的方式显示压力数值,所以出现故障还有可能是电流信号在传输中出现了问题,导致测量结果不准确。为了减少和防范这类故障的出现,要对电缆线的截面积进行增加,也要提高产品后期维护人员的职业素质和水平,进行专业的维护,能够及时解决故障问题的出现。
罗斯蒙特压力变送器的全部故障不止以上三种,这三类故障较有代表性,注意这三类基本故障问题的产生,可以排除工作中大多数问题,提高工作效率。西安市仕乐克科技有限公司作为罗斯蒙特压力变送器的优秀供应商,及时为用户处理产品的相关故障问题,提供优质的服务保障!
以下是相关网友提问:
1、如何选择压力变送器?压力变送器价格高么?
选择压力变送器要从七个方面去着手:一、测量材质二、精度等级 三、量程 四、接液介质 五、介质温度 六输出信号 七、其他因素。从这些方面去考虑就能买到适合您的压力变送器。推荐 使用艾拓利尔的AP301系列压力变送器,还不错我用过,价格不高,效果很好。
2、罗斯蒙特3051变送器都可以HART通讯吗?
不是,HART通讯只是其中一种通讯方式,主要用来仪表远程调试设置。还有FF等通讯,如果选了其他通讯模式的3051是不支持HART通讯的。